blitzcrank
級別: 探索解密
![]() |
那麼多步... scan time可能早就過長了 應該想辦法簡化 不然控制上會有明顯誤差... |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園�?�
![]() |
你的PLC容量只有2K步???要么簡化程序,要么換PLC。 |
---|---|
|
poorwer
級別: 略有小成
![]() |
2000步是不可能的,1、看看你參數里面分配給程序容量是不是2000步,把它調高;2、可能你的注釋占用了太多容量,刪掉這些注釋。 |
---|---|
|
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
應該是注釋太多,傳程序的時候不要傳注釋應該可以,要么就是換大容量的CPU. |
---|---|
|