大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 08:21
正解 一般工廠有接地網的
每天一點點

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美看大片人与拘牲交| 临猗县| 欧美老妇人极度另另类| 珲春市| 石城县| 鹰潭市| 成全在线观看免费完整版下载| 宾川县| 连江县| 精华区二区区别| 一色一伦一区二区三区| 护士小雪的YIN荡高日记H视频| 欧美日韩av在线旡码| 成人性生交大片免费看VRV66| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ暴力| 亚洲****电影在线观看| 我被六个男人躁到早上动态图| 欧美人成网站在线看| 8848高清电影电视剧免费看| 九寨沟县| 成全视频在线观看免费高清| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频| 成全视频免费高清| 成武县| 噼里啪啦国语在线播放| 年辖:市辖区| 国产精品久久久久久| 人人玩人人添人人澡欧美| 扬中市| 欧美成va视频网站| 日本在线观看| 4P被两个男人换着躁我小说| 平阳县| 甘德县| 国产农村妇女精品一二区| 哈尔滨市| 武鸣县| 茂名市| 乌什县| 亚洲视频一区| 成全看免费观看完整版|