問題描敘:
FX3U用脈沖列+方向驅動A5系列松下電機。
強制單獨驅動松下電機水平取料/放料自動流程的時候,每次到取料位置都是同一個位置。
但是一旦把設備的所有自動流程開啟,進行聯動,松下電機的取料位置往一個方向偏移,偏移量明顯。

請教用過松下伺服的高手,這樣的問題是驅動器參數設置有問題還是其他什么問題?
十分感謝!
twosun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 529 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2012-12-29
查看twosun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-02 21:38
已經解決!
非常感謝各位的熱心解答。
1。排除程序問題,因為強制跑伺服的流程和自動跑伺服流程完全一樣的驅動跑點命令。除非跑點的賦值地址有沖突,在自動的時候被賦予其他數值。但是監控沒有發現有該問題。
2。排除機械問題。還是那點,強制跑流程沒有問題,那機械就沒問題。
3。屏蔽的問題最有可能,但是已經把PLC到驅動器的線獨立拉出來了,ENCODE線也獨立拉走來,有相當距離,仍然沒有解決。
4。嘗試把所有的接地線連線了接地,解決了此問題。
PLC接地,驅動器接地,通訊線接地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張濤19900921) 真是好人!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 阆中市| 静海县| 洮南市| 在线看片免费人成视频免费大片| 乌拉特前旗| 日韩国产丝袜人妻一二区| 《逢床作戏(H)》| 游戏| 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版| 韩国三级巜双乳紧扣| 欧美专区日韩视频人妻| 久久久国产精品| 日本不卡av一区二区三区| 芜湖市| 门头沟区| 一区二区视频| 真人性囗交69图片| 亚洲****永久免费| 应用必备| 秋霞电影网鲁丝片无码2020| 夜色88V精品国产亚洲AV| 国产69精品久久久久久| 尤物视频在线观看| 欧美日韩视费观看视频| 艳妇臀荡乳欲伦交换H漫| 巧家县| 国产成人精品一区二区三区视频| 欧美日韩精品一区二区在线| 欧美无砖专区一中文字| 日产电影一区二区三区| 乡城县| 《隔壁女邻居3》中文| 成全动漫视频在线观看免费高清| 阳西县| 人与禽性动交ⅩXXX| 欧美三级真正av| 久久精品熟女亚洲AV麻豆| 青青青国产费线在线观看| 洪泽县| CHINA中国人妻VIDEO| 宁阳县|