      在這次檢修中,發現一MCC室里的控制電源出了問題,控制電源來自隔離變壓器,N端對地電壓為零,L端對地電壓為230V,L與N端電壓為230V,根據隔離變壓器的原理,L端,N端對地電壓都應該為零,就懷疑是不是N端某處有接地的可能,用搖表和萬用表測量L端和N端對地的絕緣都是好的,檢測控制回路的外部接線也沒能接地現象,最后沒得辦法,就一個一個的控制回路加入控制電源來試,問題出現了,每加一個控制回路進來,N端的電壓在升高,L端的電壓在降低,把全部的控制回路都送電,發現N端對地有160V,L端對地的電壓只有70V了,控制回路中只有接觸器,其它的都是些接點,現在擴不清楚是什么原因造成成這個結果的,還有就是我們公司隔離變壓器出來的L端和N端對的電壓都有,正常的情況下基本是平分的,這種現象正常不?
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 566 點
下載積分: 2077 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2025-07-19
查看劉永的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-26 19:16
把變壓器斷開。對地測量,如果正常,說明控制回路中,有對地短路。不過也要考慮,二次電阻哦
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 静乐县| 海盐县| 韩国A片巜上司的秘书| 性做爰A片欧美激情艳妇20P| 欧美亚洲日本国产黑白配| 日韩无码专区| 日本无码中文字幕专区一二三 | 成全影视在线观看第5季完整版| 亚洲国产成人精品无码区99| 中国白嫩丰满人妻VIDEOS| 青榴社区视频在线观看| 粗暴调教玩弄NP高H小说| 成全二人世界免费观看| 巜饥渴的寡妇2韩国| 日本口工漫画| 无码人妻一区二区三区一| 国产日韩一区二区三免费高清| 国产永久精品大片wwwApp| 欧美俄罗斯40老熟妇| 欧美性生恔XXXXXDDDD| 抚宁县| 欧美人成毛片在线视频| 欧美成va视频网站| 武鸣县| 国产999精品成人网站| 日本无码免费一区二区三区| 横山县| 国产成人精品综合在线观看| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 四川少妇BBBB槡BBBB槡| 普安县| 欧美性20hd另类| 明水县| 书房吸乳抑制低吟1V1| 日韩欧美亚洲每日更新在线| 日本高清视频www444| 少妇熟女视频一区二区三区| 长宁区| 若尔盖县| 汉中市| 同仁县|