我公司的川儀的2線制壓力變送器,4-20mA信號到西門子模塊 331-7KF02-0AB0,在組態畫面經常出現壓力突然下降到零,下降后馬上恢復正常。并且速度相當快,人眼有時候基本上看不到。只能通過壓力變化曲線看到這個點突然為零。   基本上每幾分鐘到十幾分鐘跳動一次不等。     這個壓力信號非常重要,跳到零后經常導致連鎖停車。模塊也更換了3、4塊,每次換后1個多月后又出現同樣的現象,儀表到PLC的屏蔽電纜也重新換過,儀表未接地,PLC機柜這段屏蔽線可靠接地。到底是什么原因?模塊問題?壓力變送器問題?求高手解答
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 15:36
這個問題與我有一次經歷雷同,記得我是設備廠家選型的電壓型模擬量0-10V輸入,在觸摸屏上面顯示位置數值經常無故變化(實際位置不產生變化),更換屏蔽線、加金屬軟管、軟件濾波等方法始終沒有解決問題。后來沒有辦法的情況下在輸入端加了一個22UF/50V電解電容,結果干擾是小了很多。于是我將電解電容換為2.2UF/50V一試,唉,還真解決了這個問題。
此,我在選擇模擬量輸入、輸出模塊時會更加注意盡量不使用電壓型。而選擇電流或者數字型。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 广汉市| 丞相闺房床榻粗喘H娇女| 雯雯的性调教日记H全文骨科视频| 日本a级毛片无卡免费视频| 航空| 阜宁县| 安丘市| 国产精品久久久久久久久久| 革吉县| 99久RE热视频这里只有精品6| 龙门县| 嫩草乱码一区三区四区| 免费国产在线精品一区| 五寨县| 日韩精品无码一区AAA片| AV在线播放WWW啦啦啦| 欧美z0z0另类特级| 在线观看特色大片免费网站| 欧美变态另类ZOZO| 平顶山市| 成全在线观看免费完整版下载 | 趴下来让老子爽死你老师视频| 靖江市| 欧美日韩精品一区二区在线| 《隔壁女邻居3》中文| 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频| 欧美人与善交大片免费看| 习水县| 久热在线这里只有精品7| 霍山县| 临夏市| 国产欧美熟妇另类久久久| 欧美日韩免费高清视视频| 汝州市| 日本一二三区免费更新| 日本少妇aa特黄毛片| 同德县| 亚洲一区在线日韩在线深爱| 阳曲县| 农安县| 欧美乱妇无码大片在线观看|