fs16899
級別: 略有小成
![]() |
情況描述: 筆記本電腦連接富士NB PLC ,使用的是CNV3(USB轉)數據線,控制柜中還有一臺7.5KW的變頻器,用來控制一臺同步電機,當在變頻器工作時,電腦和PLC的通訊就會中斷,查看,監控PLC數據非常不方便,不知朋友們能不能幫忙出出主意.謝謝! |
---|---|
|
fs16899
級別: 略有小成
![]() |
已解決,本人用422光電隔離轉換器代替富士的原CNV3數據線進行通訊 |
---|---|
|