樓主  發表于: 2012-05-04 22:40
我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 大石桥市| 绥滨县| 国产美女在线精品免费观看网址| 青草青草久热精品视频在线百度云 | 城市| 日本口工漫画| 三年成全免费看全视频| 日本视频免费高清一本18| 巴塘县| 亚洲精品一区二区三区不卡| 一女六男NP慎入H| 日韩精品一在线观看视频| 久9热视频这里只精品18| 成全影视在线观看更新时间| 日本丰满熟妇hd| 宁远县| 三人成全免费观看电视剧高清一| 日产MV和欧美MV的区别| 三年大片大全免费观看大全| 留坝县| 少妇精品无码一区二区免费视频| 漂亮人妻洗澡被强公bd| 两当县| 亚洲****电影在线观看| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 于都县| 日本哺乳期人妻奶水| 昌平区| 贞丰县| 成全视频免费观看在线观看第14... | 尼勒克县| 欧美三级欧美成人高清| 四会市| 日本一二三区免费更新| 佳木斯市| 洪江市| 庐江县| 昌宁县| 伊宁市| 景谷| 台南市|