成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-27 08:06
小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美14一18处免费| 人妻在客厅被C的呻吟| 水莓100完全国产免费| 欧美综合缴情五月丁香| 湘潭县| 汉寿县| 日本按摩高潮a级中文片| 徐闻县| 河间市| 青青河边草免费观看2019| 亚洲熟妇无码AV在线观看网址 | 高青县| 绥化市| 奷小罗莉在线观看国产| 各种姿势肉她H1V1| 堆龙德庆县| 丰城市| 真人作爱90分钟免费看视频| 性饥渴的老妇教我玩她| 宅男666在线永久免费观看| 亚洲****电影在线观看| 成全在线观看高清完整版免费动漫 | 日本十八禁黄无遮挡禁视频| 日韩熟女精品一区二区三区| 庆元县| 青青草国产97免费观看| 三年在线观看免费大全| 驻马店市| 乱亲女洗澡69XX| 崇阳县| 日本a级视频在线播放| 长乐市| 苗栗县| 最近中文字幕高清免费大全8| 丹寨县| 日本无遮掩裸身图片| 欧美日韩在线精品视频二区| 三年大片观看免费大全最火的一句| 四川省| 江口县| 威宁|