工控機與臺達VFD-B(1.5KW)變頻器通訊,變頻器接了一臺800W三相電機(空載),變頻器接地線都沒接(只接了電源輸入,電機輸出,還有通訊線),USB轉485用的是普通導線(USB轉485接口網上買來20元),出現如下問題:
1、通訊不穩定:工控機控制變頻器運行一段時間后(大概幾分鐘),出現通訊失敗,需工控機上重新連接才可以再次通訊,連接后幾分鐘再次出現通訊失敗。
2、工控機讀變頻器的參數有:輸出頻率、輸出電壓、輸出電流、輸出功率、輸出轉速,這5個參數讀數跟變頻器面板上顯示都一致,但是有一個問題,當變頻器輸出頻率給定為50HZ時,電機轉速大概有2940轉/分,變頻器跟工控機都顯示轉速為69轉/分,怎么會差這么多?是不是得自己用頻率來算出轉速?還有這5個參數中,哪幾個顯示的是準確值?
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 09:08
變頻器就是一個干擾源,,我記得臺達變頻器通訊就是電話線的水晶頭,你直接轉成RS232 應該就可以了吧
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-10 09:10
還有轉速你應該在變頻器里面設置的,速度才會和你的實際值相同

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 婷婷亚洲五月***久久| 少妇精品无码一区二区免费视频 | 日本在高清av手机| 欧美综合缴情五月丁香| 伊宁市| 精品欧美一区二区三区***在线| 闽清县| 墨江| 彭州市| 邢台市| 泽州县| 人与禽性动交ⅩXXX| 少妇肉欲系列1000篇| 常州市| 小秘书好紧bd| 日本一在线中文字幕| 成全看免费观看完整版| 日本午夜免费啪视频在线| 破学生疼哭了处欧美在线观看 | 欧美色插| BL猛烈顶弄H| 万源市| 在线看片免费人成视频免费大片 | 积石山| 东宫禁脔(H 调教)| 中文在线中文资源| 99久6久热在线播放| 当阳市| 日本一区二区在免费观看| 暴虐SM调教A片| 洮南市| 姚安县| 大地资源中文二页在线观看| 日韩精品一区二区在线观看| 固始县| 兴仁县| 四川少妇BBBB槡BBBB槡| 少爷被调教室跪趴SM男男 | 成全电影大全在线观看国语版| 性开放A片免费看| 乳尖春药H糙汉共妻|