zhangyilin
級別: *
![]() |
變頻器一起動,工控機顯示器一閃一閃乎明乎暗,測試不穩定有時會死機掉不受控制。控制電源有加濾波和隔離變壓器,變頻器主回路有串接電感,變頻器獨立接地。主線路和控制回路分開布線。 變頻器不起動工控機一切正常。 |
---|---|
|
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
![]() |
變頻器要專用接地,工控系統也要專線接地,變頻器的載波頻率稍調小些 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |