成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 15:17
我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4022 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2025-03-20
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-29 07:14
樓主說是靠近空開的地方燒焦,那肯定是線沒接好,導致接觸電阻增大,要是線徑小的話,要燒也是整條線燒,不會只燒靠近空開的地方
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 砀山县| 欧美综合自拍亚洲综合图| 金门县| 三根一起进菊眼H男男视频| 浴室里强摁做开腿呻吟动态图| 濉溪县| 杨浦区| 亚洲一码和欧洲二码的尺码区别 | 欧美牲交a欧美牲交aⅴ无码| 国产精品成人99一区无码| 国产日韩精品一区二区三区在线| 亚洲精品乱码久久久久久| 国产大片B站免费观看推荐| 日本无码免费爽快片 | 麻城市| 乌海市| 亚洲AV无码精品蜜桃| 浴室里强摁做开腿呻吟动态图| 日韩a片| 靖江市| 欧美禁忌乱偷在线观看| 日韩av片免费播放| 新余市| 国产精品96久久久久久| 安康市| 三年在线观看完整版免费高清| 公与媳一区二区三区| 织金县| 久99久热只有精品国产99| 凤冈县| 日本青年与老太婆牲交| 海伦市| 性生交大片免费看女人主体 | 欧美亚洲色av大片| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 渝中区| 陇西县| 久治县| 沙雅县| 少妇搡bbbb搡bbb搡野外| 手游|