俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器。可在FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 16:24
引用
引用第6樓易志剛于2011-04-23 17:13發表的  :
FX2N 如果接PNP傳感器的話。請看清楚輸入電路,可以把外接電源的0V接PLC+24V,COM端不接,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,所以PNP傳感器也能接通了,監控也能見到反應了,現在什么東西也不用改,也不用加繼電器!希望對大家有所幫助!

6樓正解!NPN與PNP只是極性不同,形成回路的電流方向不同而已;因為FX的PLC輸入光耦內部公共端接了PLC 內部電源的正極;所以如果是NPN的傳感器就可以直接利用PLC的內部電源,如果使用PNP的傳感器就要外加外部電源,相當于兩組電源串在一起使用,要注意兩組電源要分開使用,不能混淆。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 巫溪县| 海林市| 欧美俄罗斯乱妇| 欧美黄网站色视频免费| 朝阳区| 襄汾县| 野花 高清 中文 免费 日本| 福州市| 国产精品A8198V久久A片| 南宫市| 国产精品亚洲综合日韩在线| 涂了春药被一群人伦爽| 佛冈县| 欧美性高清在线brazzesr| 久久久久国产一区二区三区| 起碰免费公开97在线视频| 巴彦县| 日本av无码免费一区| 日本不卡免费一区二区| 海晏县| 圈养调教(粗口H)| 欧美偷窥清纯综合图区| 柳州市| 日本最大色倩网站www| 乃东县| 欧美成人午夜无码A片秀色直播 | 欧美日韩视频在线第一区| 丹阳市| 很黄的叫床口述| 无锡市| 高H各种姿势调教1V1| 英山县| 欧美a级毛欧美1级a大片式放| 台东县| 亚洲AV不卡一区二区三区| 鸡泽县| 苏尼特左旗| 都安| 合作市| 广东省| 潍坊市|